贊同來自:
1、對電力系統運行的基本要求是 供電的可靠性 ?、 良好的電能質量 ?、 ?力求系統運行的經濟性 ?。 2、變壓器損耗是由 ? 短路損耗 ?和 ?空載損耗 ? 兩部分構成。?
3、負荷曲線是指 把有功及無功負荷隨時間變化的情況用圖形來表示就稱為 負荷 曲線。?
4、我國電力系統的3KV以上的額定電壓等級有6KV、10KV、和 35KV ? 、 60KV ? 、 110KV 、 220KV ?、 330KV、 500KV、 750KV。 ??
5、發電設備的備用容量按其用途可分為 負荷備用 、 事故備用 、檢修備用__和國民經濟備用等四種。 ?
6、電力系統中的無功電源有 發電機 、 靜電電容器 ?_、調相機和靜止補償器等。 7、架空線路是由導線 ? 避雷線 ?、 ?桿塔、 ?絕緣子 ?及 ?金具 ?等元件組成。?
8、電力系統穩態運行工作包括 ?電力系統正常 ?、 ?三相對稱狀態的分析和計算 ?、 ?無功電壓的控制和調整 ?。?
9、電力系統的備用接線方式包括 雙回路放射式 ?、 ?干線式 ?、 鏈式、 環式 ?、 ? 兩端供電網 ?。?
10、電力系統中樞點調壓方式有 逆調壓 ?、 ? 順調壓 ?、 ? 常調壓 ?。 ?
11、所謂電力系統的穩定性,就是 電力系統在運行時受到微小的或大的擾動之后,能否繼續保護系統中同步電機同步運行的問題 ?。一般來講,不論是否計及自動調節裝置的作用,電力系統的穩定性可由擾動的大小分為 靜態穩定 ? ? ? ?和 ?暫態穩定 ?兩類。?
12、電力系統的暫態過程有 ?波過程 ?、電磁暫態過程 ?、及 ? 機電暫態過程 ?三個過程。?
13、發電設備的備用容量按其途可分為負荷備用、事故備用、 檢修備用 ? ? ? ? ? ? ? 和 國民經濟備用 ?等四種。?
14、電力系統的無備用接線方式包括 放射式 ?、 ?干線式 ?、 ?鏈式 ?。?
15、那種高峰負荷時升高電壓;低谷負荷時降低電壓;的中樞點調壓方式稱為逆調壓。供電線路較長;負荷變化較大的中樞點往往采用這種調壓方式。?
16、電力系統的有功和頻率調整大體上可分為一次、二次、三次調整。所謂一次調整 ? ?指由發電機調速器進行的 頻率調整 ,二次調整指 指有發電機的調頻器進行的 頻率調整 ,三次調整其實就是指 按照負荷曲線及最優化準則分配發電負荷。?
17、無功功率的并聯補償設備主要有 ?靜電電容器和 靜止補償器 ?及調相機。 18、衡量電能質量的指標有 頻率、 ?電壓 ?和波形。?
19、有功的年負荷曲線一般指 年最大負荷曲線 ?,即表示 最大有功負荷隨時間變化的情況 ?。 20、加速面積與減速面積相等是 保持暫態穩定的條件,這就是所謂的 等面積 ?定則。
1、簡單的閉式網主要可分為環網和( B )?
A ? 放射網 ? ? ?
B 兩端供電網?
C ?干線式網?
D ?鏈式網?
2、我國中、小電力系統運行時,規定允許頻率偏差( C ) A ?±0.1Hz ? ? ?B ?±0.2Hz C ?±0.5Hz ?
D ?±0.7Hz?
3、輸電線路單位長度的電阻主要決定于( D ) A ?材料和對地高度 ? ?B ?電暈損耗和電壓 C ?幾何均距和半徑 ?D ?材料和粗細?
4、線路電壓在220KV及以上時,采用分裂導線的目的是( D) A ? 減少導線重量 ? ? ? ? B ?增大導線應力 C ?增大線路電容 ? ? ? ? ?D ?減少電暈和線路電抗 ??
5、頻率的二次調整是由( C ) A 發電機組的調速器完成的?
B 調相機的勵磁調節器完成的?
C 發電機組的調頻器完成的 D 靜止無功補償器完成的?
6、無功功率通過線路電阻時( A ) A ?產生有功功率損耗 ?
?
B ?產生無功功率損耗?
C ?不產生有功功率損耗 ?
D ?既不產生有功功率損耗也不產生無功功率損耗?
7、我國目前運行的葛上直流輸電線,其電壓等級為 ? ? ? ? ( C ?)?
A、+500KV、 ? ? ? ? ? B、+750KV、 ? ? ? ?C、±500KV?
8、頻率的一次調整是由( A )?
A 發電機組的調速器完成的 ? ? B 調相機的勵磁調節器完成的 C 發電機組的調頻器完成的?
D 靜止無功補償器完成的?
9、一般機加工和城鎮用電屬( C ?)類負荷。?
A ?一 ? ? ? ? ? ? ? ? B ? 二 ? ? ? ? ? ? ? ? ?C ?三?
10、系統的備用容量一般包括(A、 B、C、D )?
A ?熱備用 ? ? ? ? ?B ?事故備用 ? ? ? ?C ?檢修備用 ? ? ? D ?國民經濟?
11、我們通常所說的調壓措施有(A、B、E ) A、改變發電機的端電壓 ? ? B、調整變壓器分接頭 C、改變環網中的無功分布 ? D、線路串聯電容 E、線路并聯電抗?
12、電力系統靜態穩定的判據為( A、B、C )?
A、dP/dδ>0 ? ? B、 d△Q/dV<0 ? ? ?C、 d△P/df<0 ? ? D、dQ/dV<0?
13、簡單電力系統暫態穩定的判據是(A、B、D)?
A、按等面積法則 ? B、按δc.lim<180° C、按dP/dδ >0 ? D、按V∞>0.8?
14、我國目前最大的水利發電廠是( C ? )?
A、龍羊峽 ? ? ? ?B、白山 ? ? ? ? C、三峽水電廠 ? ? ?D、葛洲壩水電廠?
15、統計資料表明,在電力系統穩定破壞性事故中的直接原因中,因工作人員過失引起的占( A ? ) A、32% ? ? ? ?B、28% ? ? ? ?C、17% ? ? ? ? ?D、9%?
16、按規定,容量在( B ?)MW及以上電網正常運行時,頻率的偏移不得超過±0.2HZ A、5000 ? ? ? B、3000 ? ? ? C、10000 ? ? D、1500?
17、潮流計算中,一段輸電線兩端之間的功率角是( A ?),其單位是( D ?)?
A、線路兩側電壓的相位差 ? ?B、線路中負荷電流滯后于端電壓的角度 ? ? C、度 ? ? ?D、弧度 ?
18、當系統頻率發生變化后,發電廠依據調度員命令增減負荷,屬于頻率的( B ?)調整 A、一次 ? ?B、二次 ? ?C、三次 ? ? D、四次?
19、目前常用的提高系統靜穩定的措施是(B、C、E、F) A、減少發電機或變壓器的電抗 ? ?B、采用自動調節勵磁裝置 C、減少線路電抗 ? ?D、線路串聯電容補償 E、改善系統結構 ? ? F、改變運行方式?
20、系統常用于提高暫態穩定的措施有( A、B、C、E、I、J、K ?) A、故障快速切除 ? ? ?B、線路快速重合 ? ? C、強行勵磁 C、快關氣門 ? ?E、電氣制動 ? ?F、變壓器經小電阻接地 G、設置開關站 ? ? H、線路串聯電容補償 ? ?I、連鎖切機 J、連切負荷 ? ?K、設置解列點?